在實際運行中,電纜附件引發的事故較多,所以電纜附件制作安裝非常重要,小編匯總了幾個電纜附件制作安裝的技巧,希望對大家有所幫助。 1、硅橡膠預制件與電纜本體絕緣必須“過盈配合”。預制件的內徑要小于電纜本體絕緣外徑。因為預制式電纜附件中,增強絕緣與電纜本體絕緣相接觸的界面要維持一定的彈性壓緊力,才能確保其具有良好的界面特性。 “過盈配合”是預制式電纜附件的一個關鍵問題。如果“過盈量”太小,彈性壓緊力不夠,界面特性差,運行中有可能產生沿界面放電。如有縫隙,則可能導致水分浸入。但是“過盈”又不是越太越好,“過盈”太太了,雖然初始壓緊力大,界面特性好,但橡膠預制件彈性松弛將變快,壓緊力隨時間延續下降較快。界面特性也會變差。所以,對預制件要選擇適當的過盈量,并要求制造廠在材料性能上使預制件有較大的斷裂伸長率和較低的應力松弛。以滿足預制件安裝和長期安全運行的需要。 因此,電纜附件的規格型號要與電纜匹配很重要,不能跨級別使用,例如,70-120是一個級別,150-240是一個級別,300-500是一個級別。如果用錯就導致過盈配合出問題。 2、在預制式電纜附件的安裝過程中,剝切絕緣層、表面打磨和過渡面的處理等表面處理過程,都是為電纜與電纜附件的緊密接觸和電場平穩過渡打基礎的,因而在實際操作中,應嚴格把好表面處理這一關。首先,按程序嚴格地剝切絕緣層,按砂紙目數順序逐一進行打磨。在表面處理完成后,還要認真地進行硅脂涂抹,使絕緣層表面的硅脂分布均勻。這些措施的都是為了擠出空氣,使電纜附件能夠與電纜緊密接觸。絕緣層、半導電層、銅屏蔽都要盡量平滑過渡,不留尖角,盡量使電場平滑。 3、不同廠家不同型號的電纜附件都有不同的安裝尺寸要求,不能憑經驗剝切。每個電纜附件都要嚴格按照說明書和標尺安裝,才能滿足化解電場應力的要求。 安徽伊法拉電力科技有限公司是一家專業研發、生產、銷售的電纜附件廠家。主營產品包括:冷縮電纜附件,熱縮電纜附件,電力絕緣護罩,可分離式電纜終端,絕緣穿刺線夾,電纜防水盒,電纜固定夾,電纜中間接頭防爆盒等產品。24小時服務咨詢熱線:18156768783
|