近幾年,我國冷庫建設持續升溫,總量不斷增長。2014年,全國冷庫保有量達到3320萬噸,相 比2013年( 2411萬噸)增長了36.9%。伴隨著國家對冷鏈物流行業發展的政策引導,以及“互聯 網+”這一“新引擎”的推動,我國冷鏈物流的服務 需求與服務能力正在不斷提升,而冷庫建筑作為冷鏈物流體系中的關鍵基礎設施,庫德制冷認為無論是在總量還是技術方面均以飛快的速度發展。筆者對冷庫建筑的能耗狀況、能源消耗構成 和能耗評估方法進行分析,同時借鑒住宅和公共建筑能耗評估方面的成果,研究一些通用方法在冷庫建筑中應用的前景和可行性。

現有冷庫建筑能耗評估的研究工作以歐洲8 家單位聯合開展的“ICE-E”計劃最為突出,共統計 了21個國家的295座冷庫信息,確定了平均能耗, 而且基于 simple和 simulation方法建立了能耗 標識。

1. Simple法
Simple法建立能耗標識是通過面積和運行時 間將統計總體中每座建筑的能耗標準化,得到每 座建筑的能耗強度(energy use intensity,EUI , kW·h/m2,庫德制冷400-6480609),然后根據該值的大小進行排序,評價某一建筑能耗水平。如果日能耗數據信息已知,也可以利用系數將氣候所帶來的影響標準化,但是只限定于氣候跨度較小的區域內的建筑之間的比較。 2002年IIR給出的冷庫年平均能耗值為30-50 kW·h/m3,之后ICE-E調查的冷庫年平均能 耗冷藏庫為55.8 kW·h/m3,冷凍庫為69.4 kW ·h/m3,混合庫為65.1kW·h/m3。可以據此推 算歐洲冷庫的平均EUI ,與某一冷庫的實際能耗 進行比較。庫德制冷認為,這種方法雖然簡便易得,但是具有一定的局 限性:首先,大跨度氣候區域建筑之間無法比較, 如寒冷地區和炎熱地區的圍護結構得熱與制冷系統運行有較大區別,該值無法表征;其次,人員操 作、貨物種類、建筑年代等因素未被考慮,所得到 的 EUI 值不具客觀性。
2。 穩態simulation法
EVANSJ.A.等建立了一個預測冷庫能耗的穩態模型,并根據“ICE-E”的調查數據建立了從 A到 G 的7級能耗標識,A 級表示能源利用率 最高。
模型的基本假設如下:
1熱負荷不隨時間變化;
②冷庫建筑結構為長方體,單層;
③只有1個庫門,且密封完好;
④庫外溫度保持不變;
⑤光通量假設為一個統一值;
⑥只考慮貨物的顯熱負荷;
⑦0℃以上的果蔬冷藏庫考慮呼吸作用。
模型建立的流程如圖2所示。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
理論模型建立后,“ICE-E”對28座冷庫進行 了能耗審計,審計內容包括熱負荷、耗電量、制冷 系統分析和節能潛力,并根據審計結果定義了冷 藏和冷凍標準庫,依據是平均能耗水平和節能潛力。然后根據某一地區的天氣條件,對標準庫進 行模擬,得到標準庫的能耗為“ D”級,然后再依據 統計調查的冷庫能耗數據劃分出7級能耗標識。 此方法存在的缺陷是:采用穩態模型,不能對全年逐時能耗進行模擬,這使得非全年運行的冷 庫能耗預測值偏大,而且沒有考慮季節性因素對 能耗的影響,能耗預測不準確;沒有考慮氣候分區 對能耗的影響,使得不同氣候分區的冷庫之間的比較不具有客觀性。廣州庫德制冷認為,綜合上述2種方法來看,目前二者分別受限于 統計調查數據不全面和穩態模型局限性,都不能 得到客觀評價冷庫的能耗標識。因此,需要在此基礎上進行更加細致深入的研究,同時還要開發 或借鑒其他的能耗標識系統,建立并完善冷庫的 能耗標識體系。